上海海霸蓝鲨建筑修缮有限公司2024-09-12
伸缩缝渗漏不进行封堵处理,极有可能引起结构的稳定隐患,由于流动水冲刷混凝土结构、或渗流到混凝土裂缝内部,腐蚀钢筋混凝土内部钢筋,造成钢筋锈蚀膨胀,导致结构破坏,这样既影响结构的稳定性,又影响结构的使用寿命。 对于结构伸缩缝部位的处理做法如下: 1)施工前先对伸缩缝的渗漏部位及周边进行拍照记录,记录目前状况,为以后施工完毕恢复做前提,同时也为施工治理后效果作比较准备. 2)开工前,先确定伸缩缝内防水构造、沉降缝宽度、止水带埋深,根据埋深及宽度,确定灌浆打孔的部位; 3)拆除伸缩缝周边的排水槽,清理变形缝,在拆除清缝的过程中尽量不要破坏变形缝内原止水带,将缝内杂物集中装袋存放; 4)对伸缩缝的缝内进行清洗,必要时采用高压水枪向内冲刷,将缝内的浮浆、杂物清洗彻底,当冲刷水中看不到杂质时即冲刷干净; 5)在伸缩缝两侧拉链式打孔,根据止水带的埋深及沉降缝的宽度,确定打孔部位,打孔时尽量避开原止水带,不要打到止水带部位,造成止水带的破坏 6)先打好孔装好阀门,打开阀门泄压,减小外界水的压力,确定水压变小,不在有大量水涌出时,调制无机水泥浆灌浆料:海霸蓝鲨蓝金刚001+425水泥调配。在压力变小的情况下往注浆孔内注入无机水泥灌浆料直至原防水层与变形缝两端的结构间空隙填充密实,使外界水不在原防水层与钢筋混凝土结构板之间串水; 7)水泥灌浆完了以后是不能完全解决漏水问题的,所以需要用海霸蓝鲨丙烯酸盐注浆液进行二次注浆,(水泥浆料凝固后是刚性的会有热胀冷缩产生裂缝,所以需要丙烯酸盐注浆液柔性浆料填充以下,达到刚柔结合的新防水层); 8)然后再向伸缩缝内部灌入海霸蓝鲨聚脲注浆液,做到二次防御,也能抵挡结构后期的沉降变形. 9)以上防水层施工完毕后,通过一段时间的观察,确定防水层起到防水效果后,在结构变形缝的外侧,剔槽镶嵌外贴橡胶止水带,作为而后一道防线;
本回答由 上海海霸蓝鲨建筑修缮有限公司 提供
上海海霸蓝鲨建筑修缮有限公司
联系人: 陈经理
手 机: 13915786140
网 址: https://www.blueshark-br.com