上海泛赋化工科技有限公司2024-11-02

测试机器:3.5kW 分体式空调。测试方法:R410A测试–R447A充注测试(调整充注量和膨胀阀开度)-更换大排量压缩机,再次R447A充注测试。直接充注测试:R447A的能力比R410A低约10%~13%,能效高约5%~10%。R447A更换压缩机:为了弥补R447A较低的能力,更换较大排量的压缩机,排量从10.2cc提高为11.3cc。更换大排量压缩机后,R447A的能力与R410A基本持平。能力提升后,R447A的能效仍比R410A高约2%~4%。