将变压器各绕组引线断开,将试验高压引线接至被测绕组,其他非被测的绕组短路接地。 按接线图准备试验,保证所使用的直流高压发生器接线正确、指示正确 确认一切正常后开始试验,先空载加压至试验电压以检查试验设备(直流高压发生器)的绝缘是否良好、以及接线是否正确。 加压方式为 : 高压(加压)→ 对低压及外壳(接地)、 加压速度应缓慢,加到试验电压时读取15秒和1min的泄漏电流值,并记录环境温度和设备温度. 被测绕组试验完毕后,将电压降为零,切断电源,必须对设备充分放电后再进行其他操作

杭州卓胜电气有限公司
杭州卓胜电气有限公司
简介:卓胜电气位于浙江杭州的高科技企业,专业从事各种特种变压器、电抗器等的科研、生产、技术应用于一体。
简介: 卓胜电气位于浙江杭州的高科技企业,专业从事各种特种变压器、电抗器等的科研、生产、技术应用于一体。
卓胜电气
广告

其余 1 条回答

  • 广告
    杭州卓胜电气有限公司 2024-03-04

    升压速度应根据被试品电容量大小有所不同,主要控制微安表电流不应过大。电压升到后保持1分钟,读取电流值并做记录。 升压过程中遇有异常情况(如有放电声和较大的电晕声)应立即断开高压电源,将被试品接地放电检查接线。 为了减少电晕造成的泄漏电流增大在高压线路的接线应减少尖角和毛刺。 在夏季泄漏电流较大时,可在套管瓷瓶表面中部缠绕裸铜线连接高压发生器屏蔽线。 如果采取以上措施泄漏电流仍然很大时,应结合绝缘电阻测量和介质损耗测量进行综合分析。