当前位置: 首页 > 企业知道 > 油浸电抗器常见故障的原因及处理方法有哪些?
广告

油浸电抗器常见故障的原因及处理方法有哪些?

举报

杭州卓胜电气有限公司2023-11-10

常见故障 可 能 原 因 处 理 方 法 假油位 (1)密封式油枕在注油过程 中,储油柜中空气没有排净 (2)呼吸器堵塞 (1)待电抗器停电时,将储油柜 通向电抗器的阀门关闭,按储油柜 注油方法对储油柜重新注油排气 (2)处理呼吸器 常见故障 可 能 原 因 处 理 方 法 油 位 异 常 过 高 (1)电抗器冷却装置不正常 (2)温度计不准 (3)电抗器过载 (4)储油柜中有空气造成假油 位 (1)处理冷却装置 (2)处理温度计 (3)减负荷 (4)按储油柜注油方法对储油柜 重新注油排气 过 低 (1)电抗器注油时油位调整不 当 (2)有渗漏点 (1)重新注油 (2)处理渗漏点 渗 漏 油 软连接 渗 漏 (1)密封胶垫(条)的材质不 良、老化龟裂,失去弹性 (2)装配工艺不符要求: 1)对密封胶垫(条)过于压 紧,超过了密封材料的弹性极 限,使其产生长久变形,失去密 封作用 2)密封胶垫(条)未压紧或 未压均匀 3)密封面不清洁或凸凹不平, 导致密封不严 (3)内部故障使油温升高,引 起油发体积变化,发生漏油 (4)承受额外荷重或振动 (1)更换密封胶垫(条) (2)装配工艺不符要

杭州卓胜电气有限公司
杭州卓胜电气有限公司
简介:卓胜电气位于浙江杭州的高科技企业,专业从事各种特种变压器、电抗器等的科研、生产、技术应用于一体。
简介: 卓胜电气位于浙江杭州的高科技企业,专业从事各种特种变压器、电抗器等的科研、生产、技术应用于一体。
卓胜电气
广告

其余 2 条回答

  • 广告
    杭州卓胜电气有限公司 2023-11-11

    常见故障 可 能 原 因 处 理 方 法 油质异常 (3)轻微超标,可跟踪分析观察 一段时间;严重超标,同时耐压下 降,则变压器油受潮,应进行真空 加热滤油,并分析受潮原因,作针 对性处理 (4)应根据产气速率结合电抗器 的运行工况综合分析判断电抗器是 否真有故障及故障的性质,然后作 出跟踪观察或停电试验、吊罩检查 等不同决断 (5)可能在安装过程中工艺不严, 致使空气进入本体或在运行中由于 渗漏点吸人气体,导致气体含量超 标,则应在有关缺陷消除后,进行 真空滤油脱气,使之合格为止 运行中电抗 器的铁芯接 地线中出现 环流 铁芯发生了多点接地 测量铁芯绝缘;必要时可将铁芯 接地线拆开,在其间串入一可调电 阻以限制环流。严重时必须立即停 电后吊罩(或吊芯)检查消除引起 多点接地的因素 响声异常 (1)响声比平时大而均匀,可 能是电网发生过电压或负荷增大 (2)音响较大而嘈杂,可能是 电抗器铁芯的问题,如夹件或压 紧铁芯的螺栓松动 (3)音响中夹有放电的“吱 吱”声时,可能是电抗器器身或 套管发生表面局部放电 (4)音响中夹有水的“沸腾” 声时,可能是绕组有较严重的故 障,使其附近的零件

  • 广告
    杭州卓胜电气有限公司 2023-11-15

    常见故障 可 能 原 因 处 理 方 法 铁芯故障 (1)铁芯多点接地 (2)穿芯螺栓与铁芯间绝缘损 坏 (3)铁芯表面局部被金属物件 短接 (4)铁芯接地铜带断裂 (5)铁芯夹件松动等 以上多有固定螺丝松动、有异 物、长期运行振动等造成 通过测量空载损耗、空载电流或 色谱分析进行判断;查找时可将吊 罩(芯)后,测量各级硅钢片直流 电压分量来查找铁芯的局部短接故 障位置,再修复处理 绕 组 故 障 匝间绝缘 击穿短路 (1)绝缘局部受潮造成匝间绝 缘击穿 (2)导线存在毛刺、尖角局部 场强过高,引起局部放电损坏绝 缘 (3)包线绝缘留下的缺陷 (4)绕制换位或装压绕组不正 确造成绝缘损伤 (5)长期过负荷发热引起绝缘 老化破裂 (6)绕组短路冲击电流引起的 振动与变形而损坏匝绝缘 (7)油面下降使绕组露出油面 而造成的匝绝缘击穿、大气过电 压的入侵等 通过测量直流电阻、空载损耗、 空载电流和色谱分析进行判断;查 找时可将器身吊出或吊罩,若找不 到,可对绕组施加10%~20%额定 电压,这时匝间短路处会冒黑烟, 修复或更换绕组 绕组对 地或相 间击穿 (1)电抗器进水受潮,绝缘降 低 (

  • 变压器
    广告
  • 直流电抗器
    直流电抗器
    广告
  • 整流变压器
    整流变压器
    广告
问题质量差 广告 重复,旧闻 低俗 与事实不符 错别字 格式问题 抄袭 侵犯名誉/商誉/肖像/隐私权 其他问题,我要吐槽
您的联系方式:
操作验证: