上海大载机电有限公司2024-12-06
调节前准备 确认故障原因:在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离比较好工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良等其他原因所引起. 安装监测设备:将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连. 确保系统稳定运行:开机让压缩机运行 15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值. 调节方法 粗调:一般机房专用空调的热力膨胀阀采用压杆式和散型齿轮式,散型齿轮式调节的圈数比较多,一般可以调 2~4 圈;压杆式可调圈数比较少,每次可先调 1/4 圈左右,空调的热力膨胀阀多采用散型齿轮式。调节时需注意观察低压侧压力表压力值的变化. 细调:根据粗调后的压力值变化及系统运行状态,再进行细调,每次可按 1/2、1/3、1/4 圈试着调整,直至达到合适的过热度。调节过程中需密切观察膨胀阀体、蒸发器盘管和压缩机吸气管处的结霜情况以及低压侧压力值的变化等,来综合判断调节是否合适. 调节方向:如果感到过热度太小,即流量太大,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大. 判断调节是否合适的方法 观察结霜情况 : 若膨胀阀体出口侧及下部呈 45℃斜状结霜,入口侧不应结霜,表明调节准确合适。 若膨胀阀体全部结霜,表明流量过小,应调大。 若膨胀阀体只有出口侧结霜,表明流量过大,应调小。 若膨胀阀体只有入口侧结霜,表明阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗。 若膨胀阀体完全无霜,表明无流量,可能制冷剂漏完或管路中截止阀没打开或膨胀阀感温探头毛细管漏气或膨胀阀节流孔被堵塞或阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗 。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
其余 1 条回答
观察压缩机吸气管处结霜形状 : 若白霜结到吸气截止阀处,表明流量过大,应调小。 若白霜结不到吸气管,表明流量过小,应调大。 参考低压侧压力值:通过低压侧压力值的大小来判断调节大小是否恰当,一般来说,压力值会随着膨胀阀开度的变化而有所改变,结合其他判断方法,可综合确定膨胀阀的调节是否合适. 查看蒸发器盘管结霜状况:蒸发器盘管结霜的均匀完整状况也可作为判断调节大小是否恰当的依据之一,如果结霜不均匀或不完全,可能需要进一步调整膨胀阀. 听膨胀阀工作声音:正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的 “丝丝” 声,说明系统中制冷剂不足. 计算实际过热度:用测温计测出回气管的温度与蒸发温度对比差值(即实际过热度)与标准过热度(一般为 5-8℃之间)校核来判断调节大小是否恰当。利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度,再与回气管温度对比,看差值是否在正常范围内.
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131