当前位置: 首页 > 企业知道 > 你知道电缆有几种敷设方式和施工要点吗?
广告

你知道电缆有几种敷设方式和施工要点吗?

举报

杭州全缆电缆科技有限公司2024-08-09

电缆敷设的多样方式及其关键要点 在电力与通信系统中,电缆的敷设方式多种多样,每种方式都有其特定的应用场景和技术要求。以下是四种主要敷设方式及其关键要点的详细阐述。 1. 直埋电缆敷设 直埋电缆是电力传输中最常见的敷设方式之一。在松软土层中开挖沟槽后,若遇到硬质障碍物,需预先铺设至少100mm厚的软土或砂层作为缓冲保护。电缆的埋设深度至少需达到0.7米,穿越农田区域时则需加深至1米,以确保电缆安全。在特殊位置,如建筑物入口,电缆需浅埋并采取额外保护措施,以防冻土和机械损伤。敷设完成后,电缆上方需覆盖100mm的软土或细沙,并加设宽度超出电缆两侧各50mm的混凝土保护板,以增强稳固性。接头盒则需以铸铁或混凝土材质保护,基础板长度需超出保护盒两侧,有效防止水分侵入。直埋电缆应选用铠装电缆,两端可靠接地,接地电阻小于10Ω,并设置清晰的方位标志和标桩,便于维护与管理。同时,需严格遵守净距规范,确保电缆与其他设施保持安全距离。 2. 排管电缆敷设 排管电缆敷设采用钢管、塑料管等多种材质,管内要求光滑无阻碍。排管需根据实际需求排列并用水泥浇注固定,间距和深度需符合相关标准。在排管井中敷设电缆时,同样应使用铠装电缆,并保持排水系统畅通无阻,以确保电缆运行环境的安全与稳定。 3. 沟道或隧道内敷设 在沟道或隧道内敷设电缆时,需将电力电缆与控制电缆合理分层布置。高低压电缆应按顺序排列,对于35kV以上的高压电缆,还需根据弯曲半径要求进行调整。电缆在支架上的布置应确保稳固且美观,控制电缆不得超层敷设。同时,电力电缆与热力设施之间需保持足够的净距,以防热辐射对电缆造成损害。敷设完毕后,需清理沟道或隧道内的杂物并密封盖板,必要时还需采取隔热措施以改善电缆运行环境。 4. 桥架电缆敷设 桥架电缆敷设方式适用于大型建筑或工业设施中。桥架需进行防腐处理以延长使用寿命,材料选择需充分考虑环境条件。电缆在托盘上应有序排列并固定牢固以防滑落。桥架的安装需确保电缆穿放顺畅无阻且支、吊架位置精细。在穿越伸缩缝等特殊位置时还需断开桥架并进行接地跨接处理以增强电气安全性。

杭州全缆电缆科技有限公司
杭州全缆电缆科技有限公司
简介:全缆牌永通中策电缆科技有限公司是一家现代高科技企业,专注于电线电缆产品的研发、生产、销售和服务。
简介: 全缆牌永通中策电缆科技有限公司是一家现代高科技企业,专注于电线电缆产品的研发、生产、销售和服务。
致力于成为同行业受尊敬的企业
广告
  • 全缆集团
    广告
  • 检测严格质量放心
    检测严格质量放心
    广告
  • 顾客满意服务周到
    顾客满意服务周到
    广告
问题质量差 广告 重复,旧闻 低俗 与事实不符 错别字 格式问题 抄袭 侵犯名誉/商誉/肖像/隐私权 其他问题,我要吐槽
您的联系方式:
操作验证: