温州环亚自动化设备有限公司2023-04-19
温州环亚自动化设备,AT气动执行器常见故障及检查、排除方法故障现象检查项目解决方法气动阀门不能动作1、电磁阀是否正常,线圈是否烧坏。电磁阀芯是否被赃物卡死,解决方法,更换电磁阀、更换线圈、***赃物。2、对气动执行器单独供气试验,检查密封圈及气缸是否是损坏。解决方法,更换已坏密封圈及气缸。3、阀内有杂质将阀芯卡住。解决方法,***杂质,更换已损件,动作迟缓、爬行1、气源压力不够。增加气源压力(0.4-0.7Mpa)2气动执行器输出扭矩过小。增大气动执行器的型号规格3、阀门阀芯或其他阀件装配太紧,重新装配调整。4、气源管路堵塞,流量过小。排除堵塞,更换过滤器滤芯。回讯器没有信号1、电源线路短路或断路。检修电源线路2、回信内凸轮位置不准确。调整凸轮至正确位置3、微动开关损坏。更换微动开关。