杭州全缆电缆科技有限公司2024-10-10
在电力系统的设计与运维中,对于并联使用的两根电力电缆,首要考虑的是确保它们的型号、规格及长度保持一致。这一举措至关重要,因为它能促使两根电缆在通电运行时,其电气参数如阻抗、电感等保持高度一致,进而实现载流量的均衡分配。这不仅避免了单根电缆因负荷过重而提前进入过热状态,还能有效预防因局部过热导致的电缆烧毁事故,保障了电力系统的稳定运行。 此外,并联电缆之间的间距设置亦不容忽视。适当增大电缆间距,可以降低因一根电缆故障而引发连锁反应,导致邻近电缆同时受损的风险。这种布局策略不仅增强了电力系统的冗余性,还在一定程度上减轻了因意外停电带来的经济损失,提升了企业的运营效率和经济效益。 针对并联电缆的日常维护,定期检查电缆两端的接线端子与开关触点的接触状态显得尤为重要。鉴于并联电缆通常规格较大(如直径35mm及以上),其导体电阻极低,任何微小的接触不良都可能导致接触电阻增大,进而影响载流量的均衡分配。特别是在电缆型号规格选择已较为紧凑,载流余量有限的情况下,接触不良极易引发局部过热,甚至烧毁电缆。因此,确保电缆与开关之间的紧密连接,是防止此类事故发生的关键。 同时,对于多芯铠装电力电缆在交流电网中的并联应用,还需特别注意相序的正确连接。每根电缆的A、B、C三相必须分别与开关的对应相连接,严禁出现将一根电缆所有线芯短接后接入开关某一相的情况。这种错误的连接方式会导致电缆在单相状态下运行,引发钢带中涡流产生,进而造成电缆过热烧毁。此外,还需充分认识到并联后载流量并非简单叠加,而是受到多种因素影响的复杂结果,因此在设计与选型时需谨慎考虑。
本回答由 杭州全缆电缆科技有限公司 提供
杭州全缆电缆科技有限公司
联系人: 刘建强
手 机: 19902844444
网 址: https://www.quanlangroup.com/