杭州全缆电缆科技有限公司2024-10-09
在电缆安装与布设的精细作业中,确保绝缘材料的干燥性至关重要,因为空气中的湿气易被其吸收,影响电气性能。因此,施工初期即需采取严密的防潮策略,一旦发现电缆端部受潮,应立即采取补救措施,如切除受潮部分或利用喷灯加热技术,有效驱除潮气,直至通过1000V兆欧表检测确认绝缘电阻稳定于200Ω之上,方可进行终端与中间接头的安装作业,确保电气连接的安全可靠。 在安装中端连接器的过程中,持续监控电缆的绝缘状态是不可或缺的环节。由于安装过程中可能遭遇的潮气侵入或金属碎屑残留等问题,均可能引发绝缘性能下降,故需频繁且准确地测量绝缘电阻值,确保每一步操作均符合安全标准。 电缆终端的固定不仅关乎结构稳固,更涉及电气安全。它应被牢固地锚定在电缆与设备之间,若采用铜护套作为接地线,则接地处理必须达到高度可靠,以防电气故障引发的安全隐患。 特别值得注意的是矿物绝缘电缆的独特性能,其在吸湿后会转化为氢氧化镁,这一转变非但无害,反而形成了一道天然的防潮屏障,有效阻止了外界潮气的进一步渗透。 面对桥架复杂多变的弯曲路径,如T形弯、L形弯、墙洞穿越、电气竖井及配电柜箱进出等狭窄空间,电缆的敷设需严格遵循制造商的安装指南,采用适宜的冷弯方法及力度,以保护电缆铜护套免受损伤。 施工前,详尽绘制“电缆敷设走向图”并仔细核对各项参数,如电缆数量、规格、长度、路径、接头位置及与其他管线的交叉距离等,是确保工程顺利进行的基础。敷设作业时,应利用专业放线架逐根放线,有序捆扎,力求布局美观且符合安全规范。在处理接头时,需预留充足的操作空间,并在穿越钢管、桥架转角等位置时,依据预设方案平滑过渡,避免混乱与重叠。 此外,电缆终端的线芯相序连接必须准确无误,色标清晰可辨,以便于维护与检修。每完成一路电缆的终端与中间连接器安装后,均需通过绝缘电阻测试,确保测试结果达到或超过100Ω的合格标准,方可正式投入使用,从而保障电力系统的安全稳定运行。
本回答由 杭州全缆电缆科技有限公司 提供
杭州全缆电缆科技有限公司
联系人: 刘建强
手 机: 19902844444
网 址: https://www.quanlangroup.com/