架空线路故障 导线的短路与损伤 架空线路中,导线的短路与损伤是常见的故障类型,其成因复杂多样。首先,当导线间的距离设置不当,特别是三相导线垂直度存在差异时,强风天气下极易导致导线相互碰撞,从而引发短路并可能烧伤导线。此外,自然环境中的不确定因素,如树枝意外折断掉落在线路上,或是施工活动中吊车误触线路,也是造成导线短路和损伤的重要原因。长期暴露在空气中的导线还会受到周围环境中腐蚀性气体的侵蚀,导致导线有效截面逐渐减小,虽然部分损伤可通过敷线补修的方式处理,但预防工作同样不容忽视。 导线接头过热 导线接头过热问题同样值得关注,其背后隐藏着多重原因。一方面,若导线所承载的负荷电流超出其截面允许的最大值,便会导致接头处过热。另一方面,施工质量的参差不齐也是造成接头接触不良、发热加剧的原因之一。加之线路长期经受风吹雨打,接头处难免受到氧化腐蚀,接触电阻增大,进一步加剧了发热现象。一旦发现导线接头过热,应立即采取措施减轻负载,并持续监测其运行状态,根据具体情况安排维修计划,以确保线路安全稳定运行。 电缆线路故障 电缆线路作为电力传输的重要组成部分,其故障类型及原因同样复杂多样。从现象上看,电缆故障包括但不限于机械损伤、铅皮(铝皮)龟裂、胀裂、终端头污染、终端头或中间接头起火、绝缘击穿以及金属护套腐蚀穿孔等。深入分析其成因,可归结为外力破坏、化学或电腐蚀、雷击、水淹、虫害以及施工与维护不当等多方面因素。 预防措施与应对方法 防止塑料电缆进水:鉴于水对塑料电缆绝缘层的破坏作用,需在电缆的运输、储存、敷设及运行全过程中严格防水,确保电缆干燥。 避免电缆过负荷运行:合理控制电缆载流量,防止过负荷运行,以减少导线接点损坏、绝缘老化、铅包膨胀及终端头胀裂等问题的发生。 防外力损坏:加强电缆线路的保护措施,特别是在市政建设及施工区域,需特别提示施工人员注意电缆安全,必要时采取保护措施。 定期维护电缆终端头:定期检查并清扫电缆终端头套管,确保无污染、无水分积聚;在污秽严重地区,可采取涂覆防污涂料或提升套管绝缘等级的措施。 防范终端头与中间接头起火:确保接头制作质量,定期检查接头温度及绝缘状况,防止因过负荷或接触不良导致的事故。 加强室外电缆终端头检查:定期检查电缆终端头套管完整性、连接线卡子发热情况、绝缘胶状态及密封部位是否漏油,同时确保接地线连接良好,以维护电缆线路的安全稳定运行。